화재 비상 조명은 화재 비상 조명 및 화재 비상 조명 및 대피 표시 표지판으로도 알려진 화재 비상 신호등을 포함하여 화재 방지 구성 요소 및 액세서리를 구축하는 데 중요한 부분입니다.주요 기능은 화재 발생 시 일반 조명 시스템이 더 이상 조명을 제공할 수 없을 때 직원의 안전한 대피, 특수 포스트에서의 작업 지속, 소방 및 구조 작업을 보장하는 것입니다.기본 요구 사항은 공공 장소와 관계없이 특정 조도의 도움으로 건물 내 사람들이 비상구의 위치와 지정된 대피 경로를 쉽게 식별할 수 있어야 한다는 것입니다.

다수의 화재 사례는 안전대피시설의 불합리한 설정이나 공공건물의 대피상태 불량으로 인해 화재 발생 시 인력이 비상구의 위치를 ​​정확하게 찾거나 식별하지 못하는 것을 보여주며, 이는 집단화재의 주요 원인 중 하나이다. 사망 및 부상 화재 사고.따라서 화재 비상등이 화재 시 제 역할을 할 수 있는지 여부를 매우 중요하게 생각해야 합니다.다년간의 작업 관행과 건물의 방화 설계 규정(GB50016-2006)(이하 건축 규정)의 관련 조항에 따라 저자는 다음 사항의 적용에 대한 자신의 견해를 이야기합니다. 건물의 비상등을 켜세요.

1. 화재 비상등의 설정 범위.

건설 규정 제 11.3.1조는 주거용 건물을 제외한 민간 건물, 공장 및 C급 창고의 다음 부분에 화재 비상 조명 램프를 설치해야 한다고 규정합니다.

1. 밀폐된 계단, 방연 계단 및 그 앞방, 화재 엘리베이터실 앞방 또는 공용 앞방
2. 화재 통제실, 소방 펌프실, 자체 발전기실, 배전실, 연기 제어실, 연기 배출실 및 화재 발생 시 정상적으로 작동해야 하는 기타 공간
3. 건축면적이 400m2를 초과하는 강당, 전시장, 업무홀, 다기능홀, 레스토랑 및 건축면적이 200m2를 초과하는 작업실
4. 건축 면적이 300m2를 초과하는 지하 및 반지하 건물 또는 지하 및 반지하에 있는 공공 활동실
5. 공공건물의 대피 통로.

건설 규정 제 11.3.4조는 공공 건물, 고층 공장(창고) 및 A, B, C급 공장의 대피 통로와 비상구를 따라, 그리고 대피 문 바로 위에 조명 대피 표시 표지를 설치해야 한다고 규정하고 있습니다. 인구밀도가 높은 곳.

건설규정 제11.3.5조는 다음과 같은 건물이나 장소에 피난통로 및 주요 피난경로의 지상에 시각적 연속성을 유지할 수 있는 등화 대피 표시 또는 등화 대피 표시를 설치해야 한다고 규정하고 있습니다.

1. 총 건축 면적이 8000m2를 초과하는 전시 건물
2. 총 건축 면적이 5000m2를 초과하는 지상 상점;
3. 총 건축 면적이 500m2를 초과하는 지하 및 반지하 상점;
4. 노래와 춤의 오락, 상영 및 오락 장소
5. 1,500석 이상의 영화관, 극장, 3,000석 이상의 체육관, 강당 또는 강당.

건물 규정에는 포괄적인 사양에 대한 별도의 장으로 화재 비상 램프 설정이 나열되어 있습니다.건물의 방화 설계에 대한 기존 코드(gbj16-87)와 비교하여 화재 비상등의 설정 범위를 대폭 확장하고 화재 비상 표시 램프의 필수 설정을 강조합니다.예를 들어 일반 토목 건축물(주거용 건축물 제외) 및 공장(창고), 공공건물, 고층공장(창고)의 특정 부위에는 화재 비상등을 설치하도록 규정하고 있습니다. 단, D등급과 E등급을 제외하고, 대피 통로, 비상구, 대피 문 및 공장의 기타 부분에는 가벼운 대피 표시 표지판을 설치해야 하며, 공공 건물, 지하(반지하) 상점, 노래 및 댄스 엔터테인먼트 및 엔터테인먼트 투영 장소와 같은 일정 규모의 건물에는 설치되어야 합니다. 지상 조명 또는 조명 저장 대피 표시 표지판을 추가해야 합니다.

그러나 현재 많은 설계 부서에서는 사양을 충분히 이해하지 못하고 표준을 느슨하게 구현하며 표준 설계를 무단으로 축소하고 있습니다.그들은 인구밀도가 높은 장소나 대규모 공공건물의 화재 비상등 설계에만 주의를 기울이는 경우가 많습니다.다층 산업 공장(창고) 및 일반 공공 건물의 경우 화재 비상 램프는 설계되지 않았으며 특히 지상 조명 또는 조명 저장 대피 표시 표시를 추가하기 위해 엄격하게 구현할 수 없습니다.그들은 자신들이 설정되어 있는지 여부가 중요하지 않다고 생각합니다.소방설계를 검토할 때 일부 소방감리기관의 시공 및 검토인력이 명세서에 대한 이해의 오해와 이해의 차이로 인해 엄격한 통제를 하지 못하여 다수의 소방비상등의 오작동 또는 부적절한 설정을 초래하였다. 프로젝트의 "선천적" 화재로 인해 숨겨진 위험이 발생합니다.

그러므로 설계부서와 화재감시조직은 화재비상등의 설계를 중시하고, 사양에 대한 연구와 이해를 강화하기 위한 인력을 조직하고, 사양의 홍보와 구현을 강화하며, 이론수준을 향상시켜야 한다.설계가 제대로 이루어지고 감사가 엄격하게 통제되는 경우에만 화재 비상 램프가 화재 시 적절한 역할을 수행하도록 보장할 수 있습니다.

2, 화재 비상 램프의 전원 공급 모드.
건설 규정 제 11.1.4조는 * * 소방용 전기 장비에 전원 공급 회로를 채택해야 한다고 규정하고 있습니다.생산 및 가정용 전기가 차단되더라도 소방 전기는 여전히 보장됩니다.

현재 화재 비상 램프는 일반적으로 두 가지 전원 공급 모드를 채택합니다. 하나는 자체 전원 공급 장치를 갖춘 독립 제어 유형입니다.즉, 일반 220V 조명전원 회로에서 상시전원을 연결하고 상시 비상등 배터리를 충전한다.

정상 전원 공급이 차단되면 대기 전원(배터리)에서 자동으로 전원을 공급합니다.이러한 종류의 램프는 투자 비용이 적고 설치가 편리하다는 장점이 있습니다.다른 하나는 중앙 집중식 전원 공급 장치와 중앙 집중식 제어형입니다.즉, 비상등에는 독립된 전원공급장치가 없다.일반 조명 전원 공급이 차단되면 중앙 집중식 전원 공급 시스템에 의해 전원이 공급됩니다.이러한 종류의 램프는 중앙 집중식 관리에 편리하며 시스템 신뢰성이 좋습니다.비상 조명등의 전원 공급 모드를 선택할 때 특정 상황에 따라 합리적으로 선택해야 합니다.

일반적으로 소규모 장소 및 보조 장식 프로젝트의 경우 자체 전원 공급 장치를 갖춘 독립 제어 유형을 선택할 수 있습니다.신규 프로젝트나 화재 통제실이 있는 프로젝트의 경우 가능한 한 중앙 집중식 전원 공급 장치와 중앙 집중식 제어 유형을 선택해야 합니다.

일일 감독 및 검사에서 자급식 전원 독립 제어 화재 비상 램프에 일반적으로 사용되는 것으로 나타났습니다.이 형태의 각 램프에는 전압 변환, 전압 안정화, 충전, 인버터 및 배터리와 같은 수많은 전자 부품이 있습니다.비상등 사용, 유지보수, 고장 시에는 배터리를 충전 및 방전시켜야 합니다.예를 들어, 일반 조명 및 화재 비상 램프는 동일한 회로를 채택하므로 화재 비상 램프가 충전 및 방전 상태에 있는 경우가 많습니다. 이는 배터리에 큰 손실을 초래하고 비상 램프 배터리의 폐기를 가속화하며 심각하게 램프의 수명에 영향을 미칩니다.일부 장소를 점검하는 동안 소방 감독관은 종종 비상 조명 시스템이 정상적으로 작동할 수 없는 "상습적인" 소방 위반 사항을 발견했으며, 이는 대부분 화재 비상 램프의 전원 공급 회로 고장으로 인해 발생합니다.

따라서 화재 감독 기관은 전기 회로도를 검토할 때 화재 비상등에 전원 공급 회로가 채택되었는지 여부에 큰 주의를 기울여야 합니다.

3, 화재 비상 램프의 라인 배치 및 와이어 선택.

건축조례 제11.1.6조는 소방전기설비의 배전선로가 화재시 지속적인 전력공급 수요를 충족시켜야 하며, 그 부설은 다음 규정을 준수해야 한다고 규정하고 있다.

1. 은폐형으로 하는 경우에는 배관을 관통하여 불연구조물 내에 포설하여야 하며, 보호층의 두께는 3cm 이상이어야 한다.공개적으로 매설하는 경우(천장 매설 포함) 금속관 또는 폐쇄된 금속트렁킹을 통과하여 방화조치를 취하여야 한다.
2. 난연성 또는 내화성 케이블을 사용하는 경우 케이블 웰 및 케이블 트렌치에 방화 조치를 취하지 않을 수 있습니다.
3. 광물절연 불연성 케이블을 사용하는 경우에는 개방된 곳에 직접 놓을 수 있습니다.
4. 다른 배전선로와 별도로 배치되어야 한다.동일한 우물 트렌치에 배치할 경우 우물 트렌치의 양쪽에 각각 배열해야 합니다.

화재 비상 램프는 기본적으로 건물의 모든 공공 부분을 포함하는 건물 레이아웃에 널리 사용됩니다.파이프라인이 제 위치에 설치되지 않으면 화재 시 개방 회로, 단락 및 전선 누출이 발생하기 매우 쉽습니다. 이로 인해 비상등이 제 역할을 할 뿐만 아니라 다른 재난 및 사고로 이어질 수도 있습니다.중앙 집중식 전원 공급 장치를 갖춘 비상 램프는 라인에 대한 요구 사항이 더 높습니다. 이러한 비상 램프의 전원 공급 장치는 배전반의 주 라인에서 연결되기 때문입니다.메인 라인의 한 부분이 손상되거나 램프가 단락되면 전체 라인의 모든 비상 램프가 손상됩니다.

일부 프로젝트의 화재 검사 및 승인에서 화재 비상 램프 라인이 숨겨지고 보호 층의 두께가 요구 사항을 충족할 수 없으며 노출 시 화재 예방 조치가 취해지지 않는 경우가 종종 발견됩니다. 일반 외장 전선이나 알루미늄 심선을 사용하고 보호를 위한 파이프 나사산이나 폐쇄된 금속 트렁킹이 없습니다.지정된 방화 조치를 취하더라도 램프에 도입된 호스, 정션 박스 및 커넥터는 효과적으로 보호되지 않거나 외부로 노출됩니다.일부 화재 비상 램프는 소켓과 스위치 뒤의 일반 조명 램프 라인에 직접 연결됩니다.이러한 비표준 라인 배치 및 램프 설치 방법은 일부 소규모 공공 장소의 장식 및 재건축 프로젝트에서 흔히 볼 수 있으며 이로 인한 피해도 매우 심각합니다.

그러므로 우리는 관련 국가 규격 및 규정을 엄격히 준수하고 화재 비상등 배전선의 보호 및 전선 선택을 강화하며 국가 표준에 맞는 제품, 전선 및 케이블을 엄격하게 구매 및 사용하고 사업을 잘 수행해야 합니다. 유통 라인의 화재 예방.

4, 화재 비상 램프의 효율성 및 레이아웃.

건축법규 제11.3.2조는 건물 내 화재 비상 조명등의 조도가 다음 요건을 충족해야 한다고 규정하고 있습니다.
1. 대피 통로의 지상 저조도는 0.5lx 이상이어야 합니다.
2. 인구밀도가 높은 장소의 지상 저조도는 1LX 이상일 것
3. 계단의 지면 저조도는 5lx 이상이어야 합니다.
4. 화재 제어실, 소방 펌프실, 자체 발전기실, 배전실, 연기 제어실, 연기 배출실 및 화재 발생 시 정상적으로 작동해야 하는 기타 방의 화재 비상 조명은 여전히 ​​정상적인 조명을 보장해야 합니다. 조명.

건축규정 제 11.3.3조는 화재비상등은 벽의 상부, 천장, 출구의 상부에 설치하도록 규정하고 있습니다.

건축조례 제11.3.4조는 등 대피 표시 표지의 설치가 다음 규정을 준수해야 한다고 규정하고 있습니다.
1. "비상구"는 비상구 및 피난문 바로 위에 표시표지로 사용하여야 한다.

2. 피난통로를 따라 설치된 등피난표지판은 피난통로 및 그 모퉁이에 지면으로부터 1m 이하 벽면에 설치하여야 하며, 등피난표지판의 간격은 20m 이내로 할 수 있다.가방통로의 경우 10m 이내, 보도 코너 부분의 경우 1m 이내로 한다.지상에 설치하는 비상표지등은 지속적인 시야각을 보장하여야 하며, 간격은 5m를 초과할 수 없습니다.

현재 화재 비상등의 효율성과 배치에는 다음과 같은 5가지 문제가 자주 나타납니다. 첫째, 화재 비상등을 관련 부품에 설치해야 하며 설치되지 않았습니다.둘째, 화재 비상 조명 램프의 위치가 너무 낮고 개수가 부족하며 조명이 사양 요구 사항을 충족할 수 없습니다.셋째, 피난통로에 설치된 화재비상표지등은 1m 이하 벽면에 설치되지 않고, 설치위치도 너무 높으며, 간격도 너무 넓어 규격에서 요구하는 간격인 20m를 초과하며, 특히 가방통로의 경우 더욱 그렇다. 통로 모퉁이 부분에는 램프 수가 부족하고 간격이 너무 넓습니다.넷째, 화재비상표지판은 방향이 잘못되어 피난방향을 정확하게 가리킬 수 없다.다섯째, 지상조명이나 조명창고 대피표시를 설치하지 말아야 하며, 설치하더라도 시각적 연속성을 보장할 수 없다.

위와 같은 문제가 발생하지 않도록 소방 감독 기관은 건설 현장에 대한 감독 및 검사를 강화하고 적시에 문제를 찾아 불법 건설을 중단해야 합니다.동시에 화재 비상 램프의 효율이 표준을 충족하고 제자리에 배치되었는지 확인하기 위해 승인 여부를 엄격하게 확인해야 합니다.

5, 화재 비상 램프의 제품 품질.
2007년 성에서는 소방제품에 대한 감독과 무작위검사를 실시하였다.총 19개 배치의 소방 비상 조명 제품이 선택되었으며, 4개 배치의 제품만 인증을 받았으며 샘플링 인증 비율은 21%에 불과했습니다.즉석 점검 결과에 따르면 화재 비상 조명 제품에는 주로 다음과 같은 문제가 있는 것으로 나타났습니다. 첫째, 배터리 사용이 표준 요구 사항을 충족하지 않습니다.예: 납축 배터리, 3개 배터리 없음 또는 인증 검사 배터리와 일치하지 않음둘째, 배터리 용량이 낮고 비상 시간이 표준에 미치지 못합니다.셋째, 과방전 및 과충전 보호회로가 제 역할을 하지 못한다.이는 주로 일부 제조업체가 비용 절감을 위해 최종 제품의 회로를 허가 없이 수정하고 과방전 및 과충전 보호 회로를 단순화하거나 설정하지 않기 때문입니다.넷째, 비상 상태의 표면 밝기는 표준 요구 사항을 충족할 수 없으며 밝기가 고르지 않고 간격이 너무 큽니다.

국가 표준 화재 안전 표시 gb13495 및 화재 비상 램프 GB17945는 화재 비상 램프의 기술 매개 변수, 구성 요소 성능, 사양 및 모델에 대한 명확한 조항을 규정했습니다.현재 시장에서 생산 및 판매되는 화재 비상 램프 중 일부는 시장 접근 요구 사항을 충족하지 못하며 해당 국가 유형 검사 보고서를 얻지 못했습니다.일부 제품은 제품 일관성 측면에서 기준을 충족하지 못하고 일부 제품은 성능 테스트를 통과하지 못합니다.일부 불법 생산자, 판매자, 심지어는 허위 검사 보고서까지 포함하여 위조품, 조잡한 제품을 생산, 판매하여 방화제품 시장을 심각하게 교란시키고 있습니다.

따라서 소방 감독 기관은 소방법 및 제품 품질법의 관련 규정에 따라 소방 비상 램프 제품 품질에 대한 감독 및 무작위 검사를 강화하고 불법 생산 및 판매 행위를 엄중하게 조사 및 처리해야 합니다. 시장 무작위 조사 및 현장 조사를 통해 화재 제품 시장을 정화합니다.